Replies: 1 comment
-
Hi,
der Vaillant VSC 126/ 3-5 140 ist ein kombiniertes Brennwertheizgerät mit einem Warmwasserspeicher integriert und ist vom technischen Aufbau ein EcoTec Gerät.
Als Reglergerät ist eine Calormatic 430 direkt in das Gerät eingebaut.
Den Adapter habe ich direkt an die Systemplatine an den Bus Stecker angeschlossen. Laut Anleitung ist dies der EBus, der zur Erweiterung z.B. mit einem Fernsteuergerät oder weiteren Komponennten dient.
Ich habe heute das Regelgerät ausgebaut und somit nur den EBus Adapter angeschlossen gehabt. Auch ein Neustart von Adapter und Heizgerät zeigt nur die LOG Fehlerliste
z.B.
18:49:36
Error
handleHostRx: invalid plain 6f
18:49:36
Error
handleHostRx: invalid plain 73
18:49:36
Error
handleHostRx: invalid plain 65
18:49:36
Error
handleHostRx: invalid plain 0d
18:49:36
Error
handleHostRx: invalid plain 0a
…________________________________
Von: JonesGW-MGD ***@***.***>
Gesendet: Sonntag, 24. März 2024 16:57
An: john30/ebusd ***@***.***>
Cc: JanHB72 ***@***.***>; Author ***@***.***>
Betreff: Re: [john30/ebusd] Vaillant VSC 126/ 3-5 140 und EBUS Adapter Shield 5 (Discussion #1233)
Hi Jan,
The log response/error you received is well above my technical knowledge and maybe others will comment to help. I just wondered whether you are correctly connected however?
Firstly, since Vaillant's product nomenclature is mind-blowing at best and varies between countries - can you help expand on the equipment you have - is the Vaillant VSC 126/ 3-5 140 a Vaillant ecoCOMFORT boiler/water storage unit?
What controller device, if any, do you have attached to the unit either remotely or wired?
Do you have any other Vaillant devices - like a VR40 attached?
When you connected the adapter, I assume from what you've said that you did this in parallel with any other devices attached, and that you did this to the wiring terminals marked 'BUS + and -'? In fact polarity is not revelant and also there is no need to twist the pair - Vaillant specifically recommend against twisted pairs.
How did you configure and attach your adapter?
How are you running ebusd?
Hallo Jan,
Die Protokollantwort/der Fehler, die Sie erhalten haben, übersteigt bei weitem mein technisches Wissen und vielleicht werden andere einen Kommentar abgeben, um mir weiterzuhelfen. Ich habe mich nur gefragt, ob Sie richtig verbunden sind?
Erstens: Da die Produktnomenklatur von Vaillant bestenfalls überwältigend ist und von Land zu Land variiert – können Sie mir dabei helfen, Ihre Ausrüstung zu erweitern? Ist der Vaillant VSC 126/3-5 140 ein Vaillant ecoCOMFORT Boiler/Wasserspeicher?
Welches Steuerungsgerät haben Sie gegebenenfalls ferngesteuert oder kabelgebunden an das Gerät angeschlossen?
Haben Sie noch andere Vaillant-Geräte – etwa einen VR40 – angeschlossen?
Als Sie den Adapter angeschlossen haben, gehe ich aufgrund Ihrer Angaben davon aus, dass Sie dies parallel zu allen anderen angeschlossenen Geräten getan haben und dass Sie dies an den mit „BUS + und –“ gekennzeichneten Verdrahtungsklemmen vorgenommen haben? Tatsächlich ist die Polarität nicht relevant und es besteht auch keine Notwendigkeit, das Paar zu verdrillen – Vaillant rät ausdrücklich von verdrillten Paaren ab.
Wie haben Sie Ihren Adapter konfiguriert und angeschlossen?
Wie läuft es bei dir mit ebusd?
—
Reply to this email directly, view it on GitHub<#1233 (comment)>, or unsubscribe<https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/BHILNP6J6RPAVBMNKIHKCCTYZ3ZYFAVCNFSM6AAAAABFE3O3Y6VHI2DSMVQWIX3LMV43SRDJONRXK43TNFXW4Q3PNVWWK3TUHM4DQOJTG4YTI>.
You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
0 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
-
Hallo Miteinander,
leider mag mein Adapter Shield 5 und die Vaillant Heizung nicht miteinander kommunizieren.
Im Log des Adapters kommen jede Menge Fehlermeldungen "Error handleHostRx: invalid plain"
Was bedeutet diese Meldung ?
Die grüne LED auf der Platine blinkt, scheinbar wird was übertragen.
Die Kabel habe ich testweise mal gedreht.
Den Bus habe ich direkt auf der Hauptplatine am Stecker BUS abgegriffen, der lt. Beschreibung von Vaillant der EBus sein soll.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen kann, damit es funktioniert.
gruß Jan
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions