Hallo, ich bekomme einfach keine Dekodierten werde aus Ebusd herraus. Hier ein Auszug des logs: 2022-03-01 14:54:14.798 [update notice] received unknown BC cmd: 71fe50230974620902005d010000 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 3 comments 1 reply
-
Welches Ergebnis bringt ebusctl info? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
es gibt noch keine "vernünftigen" Defintionen für den Hersteller 0x50=Kromschröder. deshalb kann man (noch) nicht die online configs verwenden, sondern muss sich diese selbst besorgen |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Schonmal danke für euren Support, habs hinbekommen. u,sm1,WolfStatus,,71,fe,5017,,pumpe,s,UCH,0x00=off;0x01=on,,,unknown1,s,UCH,,,,KollektorTemp,s,D2C,,°C,,SpeicherTemp,s,D2C,,°C,, kann ich nun Kollektor Temperatur, Speicher Temperatur und Pumpen Status auslesen. Viel mehr gibt der Bus leider nicht her. Über die 5023 lässt sich in meiner Anlagen Config noch die Stellung des Ventils für die Rücklauf Anhebung auslesen, leider gibt es hier mehr als 2 zustände (zumindest auf dem Bus, physisch nicht) an der Auswertung bin ich noch dran. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
es gibt noch keine "vernünftigen" Defintionen für den Hersteller 0x50=Kromschröder. deshalb kann man (noch) nicht die online configs verwenden, sondern muss sich diese selbst besorgen